求助高手
本人在天津市做了一单工程,室外机组冷煤管从屋面下到室内,也请人做了防水,但在下过几次雨之后就出现了漏水的情况,漏得很小,10秒钟左右滴一滴水,请了五家做防水的公司,还是得不到根解决,请问有哪一位前辈有过这方面的经验,采用什么办法可以做到彻解决,我的邮箱是
good_chen@163.com
手机:13512227539
发布于
2005-08-09 06:07:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
mtgmh
很好
2005-08-26 11:51:26
来自 PC
评论
举报
子恒2018
多谢各位的指点,一个月没上来了,工地忙死了,现在问题解决了,直接在铜管边缘50CM全部刨开,从楼板的防水层做起,全面防水,第一层水不漏,第二层膨胀膏,第三层绝缘脂,最后,从做好的防水处再从边缘50CM处开一条沟,也是直接到楼板的防水层,将楼板外界与下铜管处断开。(下铜管处是全楼的最低处,如果是楼板保温层有漏水就会造成我原来的情况)