土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 某个施工图校审意见(附系统图)

某个施工图校审意见(附系统图)

发布于:2005-08-08 23:21:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
工程说明:本工程由5栋100米(32层)高层纯住宅纯住宅、2栋140米(42层)超高层纯住宅和1栋120米(38层)超高层纯住宅组成。
给水分区:负2-5层市政供水;6-18层一组变频泵供水;19-32层一组变频泵供水;33-42层一组变频泵供水;6-9层,19-22层减压。
消火栓分区:负2-13层为一个区,14-32层为一个区,33-42层为一个区。
自喷分区:负2-11为一个区,12-22层为一个区,23-32层为一个区,33-42为一个区。
-------------------------------------------------------------------------------------
校审意见:
2。自动喷水灭火系统说明中,喷淋主泵并非由压力降启动,而由湿式报警阀动作启动。
4。给水管材应采用衬塑热镀锌无缝钢管。配水管试验压力采用1.0MPA即可。室内排水管宜统一采用卡箍式机制铸铁排水管。屋面雨水排水管应采用承压管(如采用涂塑热镀锌钢管),灌水高度应至屋面雨水斗(验收规范)。
6。消火栓系统第三区(最高区)可不设消防水泵接合器(无2.5MPA压力等级的消防水泵接合器)。
7。自动喷水灭火系统图中,高区消防水泵接合器应采用接力形式供水:采用双出口消防水泵(一用一备),第一、二出口分别接至第三、四区自喷系统。水泵接合器考虑消防车供水压力为0.8MPA,以此压力值考虑串接消防泵(第一出口、第二出口)扬程。
8。游泳池要考虑与建筑设计人员协商,考虑浸脚(消毒)池位置(属强制性条文)。
16。户内给水管埋地应在找平层内,不宜穿套管埋在楼板内。
17。人防给水系统图中,应有说明人防水箱生活用水用完报警水位,以确保后期生活饮用水储水。
-----------------------------------------------------------------------
附上系统图,欢迎各位水友批评指正!