按规范应为仓库危险II级。估算喷淋用水量为82L/s。问:1。选什么型号喷头?(我认为是标准喷头)2。喷头间距怎样确定?(我初步确定为2.0m~2.5m)。3。报警阀有无DN200的?谢谢各位!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
伯大哥
沙发
我认为预作用系统没有必要设电磁阀;充气的闭式系统(干式系统)才需要电磁阀。
2005-08-10 11:29:10
赞同0
-
desertdiscover
板凳
自动排气阀前加电磁阀。
2005-08-09 19:25:09