土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 某个施工图校审意见(附系统图)

某个施工图校审意见(附系统图)

发布于:2005-08-08 23:21:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
工程说明:本工程由5栋100米(32层)高层纯住宅纯住宅、2栋140米(42层)超高层纯住宅和1栋120米(38层)超高层纯住宅组成。
给水分区:负2-5层市政供水;6-18层一组变频泵供水;19-32层一组变频泵供水;33-42层一组变频泵供水;6-9层,19-22层减压。
消火栓分区:负2-13层为一个区,14-32层为一个区,33-42层为一个区。
自喷分区:负2-11为一个区,12-22层为一个区,23-32层为一个区,33-42为一个区。
-------------------------------------------------------------------------------------
校审意见:
2。自动喷水灭火系统说明中,喷淋主泵并非由压力降启动,而由湿式报警阀动作启动。
4。给水管材应采用衬塑热镀锌无缝钢管。配水管试验压力采用1.0MPA即可。室内排水管宜统一采用卡箍式机制铸铁排水管。屋面雨水排水管应采用承压管(如采用涂塑热镀锌钢管),灌水高度应至屋面雨水斗(验收规范)。
6。消火栓系统第三区(最高区)可不设消防水泵接合器(无2.5MPA压力等级的消防水泵接合器)。
7。自动喷水灭火系统图中,高区消防水泵接合器应采用接力形式供水:采用双出口消防水泵(一用一备),第一、二出口分别接至第三、四区自喷系统。水泵接合器考虑消防车供水压力为0.8MPA,以此压力值考虑串接消防泵(第一出口、第二出口)扬程。
8。游泳池要考虑与建筑设计人员协商,考虑浸脚(消毒)池位置(属强制性条文)。
16。户内给水管埋地应在找平层内,不宜穿套管埋在楼板内。
17。人防给水系统图中,应有说明人防水箱生活用水用完报警水位,以确保后期生活饮用水储水。
-----------------------------------------------------------------------
附上系统图,欢迎各位水友批评指正!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • cxsdypy
    cxsdypy 沙发
    斑竹好厉害啊!偶还没见过这么大的工程:$
    2009-07-10 21:51:10

    回复 举报
    赞同0
  • sinal_320
    sinal_320 板凳
    我也想看下全套图纸,学习学习,麻烦楼主上传下吧!:call: :call: :call:
    2009-07-09 17:36:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教预作用自喷系统排气问题

预作用自喷系统按手册排气是使用快速排气管,请问排气管前的电动阀门关闭条件如何设定才能保证管网能充满水而不溢出,能否使用自动排气阀来代替快速排气管?

回帖成功

经验值 +10