保护高压电动机用熔断器如已正确选择为75A,但实际使用100A会出现什么不良后果?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发

    什么电流未达到熔断器的最小分断电流?
    2005-08-10 17:41:10

    回复 举报
    赞同0
  • hkshaochanggen
    使用F-C回路时,熔断器不做电机过载保护,熔断器为短路保护,电机过载保护依靠继电保护来实现 。
    但应注意电流互感器的保护曲线和熔断器保护曲线的配合问题。
    2005-08-10 16:39:10

    回复 举报
    赞同0