现在甲方要求给一台车间里的10kv压缩机供电,供电距离大概300米左右,压缩机本体带有控制箱要通过这个控制箱来控制10kv断路器的跳合。电源引自110kv变电站的10kv配电室内的一台开关,甲方还要求在车间设置一个10kv的配电室,里面放一台10kv断路器然后在出线给车间里的压缩机电机,车间里的这台开关是不是多余?画舌添足?如何说服他把这个开关去掉呢?有必要增加这个开关吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句施耐德只有OPUS系列是熔断器式隔离开关了,一般报价说的所有开关选用施耐德,是不包括隔离开关的