土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急等!高压电动机的配电方案!

急等!高压电动机的配电方案!

发布于:2005-08-08 20:04:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在甲方要求给一台车间里的10kv压缩机供电,供电距离大概300米左右,压缩机本体带有控制箱要通过这个控制箱来控制10kv断路器的跳合。电源引自110kv变电站的10kv配电室内的一台开关,甲方还要求在车间设置一个10kv的配电室,里面放一台10kv断路器然后在出线给车间里的压缩机电机,车间里的这台开关是不是多余?画舌添足?如何说服他把这个开关去掉呢?有必要增加这个开关吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lk8609654
    lk8609654 沙发
    我认为完全没有必要再在车间内设置高压开关柜。
    我单位2002年引进德国克努伯(KRUPP)热扎生产线,主轧机采用英国通用电气公司(GEC)的G-M系统,拖动直流发电机的原动机为一台11KV/3000KW的同步电动机。这台电动机设置在厂房里,原来随设备进口时带有一台ABB高压开关柜作为就近控制,通断使用,后来,我们发觉同步机装机位置与新设计的10KV高配相隔很近(越400米),如果再在车间内使用ABB柜,一是造成系统复杂,启动烦琐;二是供电线路太短,保护时限配合困难;三是需要增加高压室以放置开关柜,因此取消掉了就地开关柜,使用将近三年,效果良好,目前因为G-M系统太老,整个传动装置改为12相脉冲整流直接驱动主轧机电机,而原来控制高压同步电机的开关柜也改为供6000KVA的整流变压器,但开关柜安装位置还是在400米外的10KV站不变,也没再在机旁设置就地开关柜。
    国内压缩机好象大量使用同步电机吧?控制很简单,把自动时的开关跳合信号通过电缆接入远方的开关操作回路即可,如果有必要,可以在机旁设置就地操作站。
    说服业主先得吃透业主的目的才能对症下药,最好告诉他不必要,重复建设,浪费投资。
    2005-08-09 22:40:09

    回复 举报
    赞同0
  • tgzdb
    tgzdb 板凳
    5楼的,我想问一下中置式开关柜KYN28型的怎样做成电缆进出线呢?上进下出吗?有样子吗?
    2005-08-09 20:31:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何进行低配高配的设备选型及各之路的容量计算?

请问设计院对低配和高配容量是怎么计算出来的?各电气开关设备是如何选用的?有什么书可以看了就明白的?

回帖成功