冷却水泵水流量问题

发布于:2005-08-08 08:36:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问冷却水泵选型的时候,其水流量可以用冷却水塔的水流量来选型吗?还是用主机的水流量*1.15~1.2重新计算啊?请高手,前辈指教。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • helloking2008
    helloking2008 沙发
    应该根据制冷主机样本上的冷却水量选择,并加上百分之五到十的余量
    2007-02-05 18:56:05

    回复 举报
    赞同0
  • hnzhangrong
    hnzhangrong 板凳
      冷却水泵的水流量一般按照所选机组的产品样本提供的冷却水流量数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量。
    L(m3/h)=(1.15~1.2)XQ(kW)/5℃/1.163

    2007-02-05 17:13:05