土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调垂直分区

空调垂直分区

发布于:2010-03-23 09:04:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我现在做一项目,是电业局的。楼高84m地下一层,地上21层。现分为南北区,南区(最高10层楼)包括机房已建好,北区准备开始建设。由于北区楼层原因现设想,在12层垂直分区,12层以下由南区机房提供冷热源,12层以上新建一机房,机房位置在地下一层。一层有200多平米需要恒温20度,也由新建机房提供冷热源。我想请教大家在最小造价下静压问题如何解决?或有其他好的方案?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发
    84米,不算高,原则上说可以不分区。只有一个情况,如果南区建设时,系统承压小,现还要负担北区下面12层的话,北区属于特殊情况不得不分区。
    2010-09-30 21:41:30

    回复 举报
    赞同0
  • lxwklj
    lxwklj 板凳
    哦~~规范说空调系统建筑100米以上才建议分区
    2010-09-30 16:14:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多联机的分歧问题?

在海信日立多联机技术要求中:主分歧管 只能出现在前三级中,如下图,对日立系统就是不合理的,但其他品牌很少有这样的要求,不知道这样要求有什么好处大家谈谈多联机配管方面的问题

回帖成功

经验值 +10