镀锌电管在施工中使用接地卡与铜导线作跨接,但是定额中只有用圆钢焊接作跨接的子目,我想问一下,这种情况如何调整。谢谢!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • seventies
    seventies 沙发
    2010年有什么新规定吗
    2010-05-30 20:54:30

    回复 举报
    赞同0
  • hsjin3273163
    hsjin3273163 板凳
    镀锌电管敷设在定额取项时已包含接地一项,接地卡与铜导线作跨接已属于接地,所以不再调整。如果业主和设计特别要求采用的铜导线作跨接,我认为应该属于例外,因为定额编制是按一般先进的施工水平编制的,是明确采用钢筋跨接!如果说不能调整如果业主和设计特别要求采用银导线作跨接,那不是也不能调整吗,虽然比方有些滑稽,但是个道理!
    施工单位按照规范、常规和一般先进的施工水平施工,能满足需要,业主和设计不能提出特别要求,否则,必须对所提出的特别要求承担差额部分的费用!