土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 昆明一会所中央空调求教

昆明一会所中央空调求教

发布于:2010-03-22 11:53:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟最近做一休闲会所,项目地点在云南昆明,共六层,地下室为车库、水泵房、厨房、及变配电设备房,无空调机房。一层为中餐包房及西餐自助、酒吧区。二层为会议室、沐足、中餐包房,三至六层为客房区。考虑到无空调机房,想做出风冷热泵机组,放置于屋顶。查了下昆明的空调室外干球温度为25.8度,用鸿业负荷计算软件粗略算下,不计算维护结构的得热负荷,人员叫密集的场所如包房、会议室负荷大概120W/M2,加上维护结构的得热负荷应该也不超过200W/M2。请教各位,像上述的功能区间,如中餐包房、厨房、会议室、沐足等,有没有大概的负荷估算指标。还有对中央空调的形式、及设计要点提出些宝贵意见。谢谢~~~~~

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 5021348mb
    5021348mb 沙发
    昆明的话120w/m2足够了,以前做过个设计,按照理论方法计算的(学暖通的都知道的),就是外墙、外窗还要分朝向等等的详细计算出来了,如果严格按照设定的25摄氏度恒温的话,大部分时间还得供暖呢,昆明那地方装空调简直就是浪费。所以啊,我这个云南人现在都不敢回云南找工作,暖通的根本就找不到。找到了也是工资很低的那种。
    2012-01-17 12:19:17

    回复 举报
    赞同0
  • ysh621127
    ysh621127 板凳
    昆明地区你取:180W/m2就可以了。
    2012-01-09 11:34:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

户式中央空调(水管道式)哪个品牌好

我这有一个总面积为600平米的办公室,甲方想用户式中央空调,水管道式的,末端是风机盘管,请问哪个品牌好些?

回帖成功

经验值 +10