土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 1250kva的变压器二次侧输出电流达到1400 电压就不稳定了

1250kva的变压器二次侧输出电流达到1400 电压就不稳定了

发布于:2010-03-18 21:15:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
单位1250kVA的变压器二次侧输出总电流达到了1400A 电压不稳定了,离铭牌标注的额定电流是1804还是有点距离的,请问这是否是正常现象?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “总电流达到了1400A 电压不稳定了”!

    是油变吧?个人认为是分接开关接触不良。

    建议停运变压器,把分接开关(来回)拨动几下,测量(高压)三相直流电阻,正常后再送电运行。
    2010-03-19 08:13:19

    回复 举报
    赞同0
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳

    抑或波动的厉害?:(
    2010-03-18 23:39:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变压器选型-求助

我是电气门外汉……但近来却在跟进用电的事,这里面涉及到变压器选型的问题,我有些不明白,所以在这里发帖求助!!!假设一个项目中总共有40项用电设备,是不是要先先计算出负荷: 1、每项设备功率(kw) × 每项设备工作数量(台) × 需要系数(Kx) =每项设备的有功功率(kw), 2、每项设备的有功功率(kw) × 功率因数正切函数(tanΦ)=每项设备的无功功率(kvar)之后 3、算出的各项设备的有功功率加起来=总设备有功功率(kw),

回帖成功

经验值 +10