土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器选型-求助

关于变压器选型-求助

发布于:2010-03-18 20:03:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我是电气门外汉……但近来却在跟进用电的事,这里面涉及到变压器选型的问题,我有些不明白,所以在这里发帖求助!!!

假设一个项目中总共有40项用电设备,是不是要先先计算出负荷:
1、每项设备功率(kw) × 每项设备工作数量(台) × 需要系数(Kx) =每项设备的有功功率(kw),
2、每项设备的有功功率(kw) × 功率因数正切函数(tanΦ)=每项设备的无功功率(kvar)
之后
3、算出的各项设备的有功功率加起来=总设备有功功率(kw),
4、算出的各项设备的无功功率加起来=总设备无功功率(kvar)
最后
5、总设备有功功率(kw)/功率因率(cosΦ)=视在功率(kVA)
最最后
6、根据求出的 视在功率来选择变压器的型号。
比如:
最后算出的有功功率是 385kw,大工业用电功率因素为0.95,那么视在功率是 406kVA,根据变压器负荷率为80%,选择的变压器型号是630kVA的变压器。

各位老大,上面这样理解对不对??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dianzhi074
    dianzhi074 沙发
    应该可以的至少我是这样学的
    2010-03-30 19:03:30

    回复 举报
    赞同0
  • xiazyia
    xiazyia 板凳
    同时注意单台大容量电机启动问题,一般功率因素不取那么高。
    2010-03-19 08:37:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器中性点放电间隙与避雷器的作用

大接地电流系统中,主变压器中性点都装有放电间隙和避雷器,在中性点电压升高时放电从而保护变压器。但既然装了间隙,为什么还要装避雷器,间隙与避雷器如何分工,有什么区别?在网上搜了很多,都没看明白,肯请详解另:变压器零序过压过流的动作时限如何,网上有说0秒,那怎么与线路保护配合?这个问题可能我理解有误,也可能很简单,看到实例就会知道,但我是二次变的,正在为投一次变做准备,找不到具体资料,见谅

回帖成功

经验值 +10