发布于:2010-03-18 19:36:18
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
我们有个工程,35KV变电站,站内10KV出线柜有15台,分别至变压器、电容器柜和高压电机。10KV系统为中性点不接地。每台10KV出线柜装有综合保护装置,并装二只电流互感器,一只零序互感器。目前已投入运行。但业主提出个问题:他们察看了保护装置,但保护装备上的零序保护处于退出状态。即未保护。要求我们提供零序电流计算值和计算方式,并提供整定值。
我咨询了电力设计的,他说零序保护主要作用是单相接地故障的保护。零序电流和电容电流有关,10KV出线电缆多条时,运行的电缆条数不同其电容电流不同,零序电流也不同。一般35KV系统有对单相接地故障的保护,当发生单相接地时,零序电压不等于零,系统就会发出报警。一般变电站值班人员就会逐台断开出线,检查是哪条回路故障,再排除。单相接地时系统是可以运行2小时的。零序电流一般不设整定值。如果在发生单相接地时要能查出具体哪个回路单相接地,一般是装是单相接地选线装置。
因为业主提出要零序电流计算值和计算方式,我不知道怎么计算,所以上来问下各位大大。另外零序互感器的变比一般怎么选?现在再加装选线装置可能业主不会再出钱,所以还是要在零序整定值上相办法?也请各位大大指导指导。谢谢
全部回复(54 )
只看楼主 我来说两句-
haokai
沙发
你10kV中性点不接地系统整定了零序电流也没用的,因为10kV的接地故障电流根本回不到你的10kV的变压器,接地故障电流恐怕会很小,整定了也没有用。而且你根本没法计算接地故障电流的理论值!
2010-03-21 21:17:21
赞同1
-
hczlw
板凳
不知道你说的出线柜上的零序保护是什么样的,如果类似大电流接地系统的,接地就跳闸,那一定是用不了的,首先零序网络不确定,无法准确计算出零序电流,而且10kv系统单相接地时是允许持续运行2个小时的,这是为了提高供电可靠性,对业主有好处
2010-03-18 20:13:18
赞同1
加载更多回复 举报
目前的接地选线装置也都不好用,经常选不准,都是靠试拉出线来判断的,也没必要加装这个东西
我的建议是做好沟通,加强公关:)
回复 举报