土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于零序电流及整定值问题

关于零序电流及整定值问题

发布于:2010-03-18 19:36:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们有个工程,35KV变电站,站内10KV出线柜有15台,分别至变压器、电容器柜和高压电机。10KV系统为中性点不接地。每台10KV出线柜装有综合保护装置,并装二只电流互感器,一只零序互感器。目前已投入运行。但业主提出个问题:他们察看了保护装置,但保护装备上的零序保护处于退出状态。即未保护。要求我们提供零序电流计算值和计算方式,并提供整定值。

我咨询了电力设计的,他说零序保护主要作用是单相接地故障的保护。零序电流和电容电流有关,10KV出线电缆多条时,运行的电缆条数不同其电容电流不同,零序电流也不同。一般35KV系统有对单相接地故障的保护,当发生单相接地时,零序电压不等于零,系统就会发出报警。一般变电站值班人员就会逐台断开出线,检查是哪条回路故障,再排除。单相接地时系统是可以运行2小时的。零序电流一般不设整定值。如果在发生单相接地时要能查出具体哪个回路单相接地,一般是装是单相接地选线装置。
因为业主提出要零序电流计算值和计算方式,我不知道怎么计算,所以上来问下各位大大。另外零序互感器的变比一般怎么选?现在再加装选线装置可能业主不会再出钱,所以还是要在零序整定值上相办法?也请各位大大指导指导。谢谢

全部回复(54 )

只看楼主 我来说两句
  • haokai
    haokai 沙发
    你10kV中性点不接地系统整定了零序电流也没用的,因为10kV的接地故障电流根本回不到你的10kV的变压器,接地故障电流恐怕会很小,整定了也没有用。而且你根本没法计算接地故障电流的理论值!
    2010-03-21 21:17:21

    回复 举报
    赞同1
  • hczlw
    hczlw 板凳
    不知道你说的出线柜上的零序保护是什么样的,如果类似大电流接地系统的,接地就跳闸,那一定是用不了的,首先零序网络不确定,无法准确计算出零序电流,而且10kv系统单相接地时是允许持续运行2个小时的,这是为了提高供电可靠性,对业主有好处
    目前的接地选线装置也都不好用,经常选不准,都是靠试拉出线来判断的,也没必要加装这个东西
    我的建议是做好沟通,加强公关:)
    2010-03-18 20:13:18

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继电保护疑问

有一份继电保护规格书中有: 具有分散式故障录波功能,录波不少于25周波;具有谐波分析功能,谐波分析次数不少于25次。25周波是指故障时保护设备录下25周波的记录? 25周波是0.5秒? 1秒是50周波谐波分析25次? 还是25种谐波? 

回帖成功

经验值 +10