高层规范:通风和空气调节系统的管道布置横向应按防火分区设置。
请问:若是高层某楼层分为三个防火分区,均需空调,是否得在每个防火分区内设空调
机房。还是可以集中设置空调机房,然后设三台空调机组,分别送入各个防火分区,如果这样
风管就穿了防火分区了?
这三个防火分区均需排风,排风机是否在每个防火分区内单独设置,如果仅有一个防火分区
有外墙。其他的两个防火分区的排风必须穿越其他防火分区,才能排至室外,是否可行。
高层某楼层分为三个防火分区,如果分区不大,是否可合用一套空调系统或者排风系统,在
穿越防火分区时加防火阀。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lukuilk
    lukuilk 沙发
    防火分区不能有相互穿越的
    2010-06-23 16:33:23

    回复 举报
    赞同0
  • cnbbzz
    cnbbzz 板凳
    原则上可以穿越、不可以跨越。
    穿越即集中设置空调机房,然后设三台空调机组,分别送入各个防火分区。没有一台空调机组同时负担2个防火分区。
    但是偶尔有些特殊情况,一个防火分区设置了空调,另外一个防火分区仅有一个小房间需要设置,单独设置一套空调系统极不经济,这时我们会和当地的审查部门商议,系统跨越防火分区,在跨越的位置设置电动关闭的防火阀。
    重大工程如CCTV大楼有很多跨越的情况,都是经过专家会议会审通过的。
    2010-03-18 20:08:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

复式汽车库的机械排烟

面积大于2000平米的地下复式汽车库被分成若干个防烟分区,其中机械式立体汽车库单独划分为一个防烟分区,其他的防烟分区肯定需要做机械排烟,那机械式立体汽车库所在的防烟分区需要做机械排烟吗?[ 本帖最后由 hzhdongming 于 2010-3-18 15:57 编辑 ]