土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 复式汽车库的机械排烟

复式汽车库的机械排烟

发布于:2010-03-18 15:40:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
面积大于2000平米的地下复式汽车库被分成若干个防烟分区,其中机械式立体汽车库单独划分为一个防烟分区,其他的防烟分区肯定需要做机械排烟,那机械式立体汽车库所在的防烟分区需要做机械排烟吗?

[ 本帖最后由 hzhdongming 于 2010-3-18 15:57 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • flier_01
    flier_01 沙发
    机械立体车库停车全靠机械装置,人不需要进入
    因此,我们这儿消防部门要求可不作排烟
    建议你咨询一下本地消防部门及审图部门
    2010-03-22 12:38:22

    回复 举报
    赞同0
  • emiyas
    emiyas 板凳
    要做 c汽车库、修车库、停车场设计防火规范
    8.2.1 面积超过2000m^2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、
    卫生等排气、通风系统合用。
    8.2.3 每个防烟分区应设置排烟口,排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上;排烟口
    距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。
    2010-03-22 10:13:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于厨房排油烟问题

大连一高档住宅项目。厨房采用接力排烟。室内排油烟机在不开启,末端风机开启下的状态下,抽油机口有负压,风速达到0.7M/S,管道密闭,但是还有别人家的味道传来。。平时业主说做饭都不用开自己家的抽油烟机。。。专家哥哥帮下忙吧。。

回帖成功

经验值 +10