土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于厨房排油烟问题

关于厨房排油烟问题

发布于:2010-03-18 09:31:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大连一高档住宅项目。厨房采用接力排烟。室内排油烟机在不开启,末端风机开启下的状态下,抽油机口有负压,风速达到0.7M/S,管道密闭,但是还有别人家的味道传来。。平时业主说做饭都不用开自己家的抽油烟机。。。专家哥哥帮下忙吧。。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhukuoyue
    zhukuoyue 沙发
    排烟风机的排风量要与新风量匹配
    新风量在80%左右就行了
    你那个问题味道要查一下究竟是那来的 不一定是排油烟问题:lol
    2010-03-20 00:46:20

    回复 举报
    赞同0
  • herodog
    herodog 板凳
    问题就蹊跷在这里。。抽油机端与主管道都是负压。。就是串味
    2010-03-18 16:24:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多