我们使用的是ABB变频器,在清水池装了水位探头,当水位超过2.8米时,变频器自动降至45hz,前几天因为打雷,把探头打坏无法启动,更换后可以运行,也能在3米设定值自动停机,就是2.8米不能降速,特向高手请教,谢谢!(我是自来水公司电工,去年才上的变频器)