土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 水泵:水位到了设定值,频率却降不下来----是什么故障

水泵:水位到了设定值,频率却降不下来----是什么故障

发布于:2010-03-17 17:09:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我们使用的是ABB变频器,在清水池装了水位探头,当水位超过2.8米时,变频器自动降至45hz,前几天因为打雷,把探头打坏无法启动,更换后可以运行,也能在3米设定值自动停机,就是2.8米不能降速,特向高手请教,谢谢!(我是自来水公司电工,去年才上的变频器)

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • bdliuhj
    bdliuhj 沙发
    具体问题具体分析
    2010-09-23 16:44:23

    回复 举报
    赞同0
  • lxyzy1999
    lxyzy1999 板凳
    个人感觉应该是传感器输出的电压与变频器的模拟量不成比例关系的原因
    2010-09-19 10:29:19

    回复 举报