土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷针的保护半径

避雷针的保护半径

发布于:2010-03-17 15:47:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最近在看关于避雷针的保护半径,发现有的图上算保护半径的用的是折线法,有的用的是滚圆法。但用两种方法算同一根避雷针,结果大不相同,这是为什么呢,有知道的人给解释一下 啊,谢谢

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • conquerlk
    conquerlk 沙发
    我仅知道目前建筑物防雷采用的是滚球法,折线法对建筑物防雷有一定的局限性:无法解释侧击雷问题
    2010-04-05 14:32:05

    回复 举报
    赞同0
  • louliguo
    louliguo 板凳
    建筑物防雷设计规范中规定避雷针设计采用滚球法。一类、二类、三类建筑物扥滚球半径分别为30米、45米、60米。
    2010-03-22 13:35:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷接地和土建专业的配合

电气专业的防雷接地该如何和土建专业配合

回帖成功

经验值 +10