欢迎高手进来讨论!!!!这几天看了同行的一个高层设计。接地采用TN-S系统。但所有的竖向干线均采用4芯电缆,然后由配电室低压柜PE母排引出一铜排沿电气竖井敷设。每层连出LEB箱,由LEB箱按不同规格引出PE线到楼层配电箱。和他争论了好几次,没有结果。我认为等电位连接和保护接地PE应该是两套系统,不能用等电位连接线充当PE线,所有楼层箱均共用一根PE线,故障影响面太大。而我同行认为等电位连接和保护接地PE从实质上是一样的,都接到同一个接地网中去了,共用PE线更可靠,而且节省造价,从变电所低压柜的PE母排接,和从楼层PE母排接效果一样。