土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 欢迎高手进来讨论!!!!

欢迎高手进来讨论!!!!

发布于:2010-03-16 17:07:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这几天看了同行的一个高层设计。接地采用TN-S系统。但所有的竖向干线均采用4芯电缆,然后由配电室低压柜PE母排引出一铜排沿电气竖井敷设。每层连出LEB箱,由LEB箱按不同规格引出PE线到楼层配电箱。和他争论了好几次,没有结果。我认为等电位连接和保护接地PE应该是两套系统,不能用等电位连接线充当PE线,所有楼层箱均共用一根PE线,故障影响面太大。而我同行认为等电位连接和保护接地PE从实质上是一样的,都接到同一个接地网中去了,共用PE线更可靠,而且节省造价,从变电所低压柜的PE母排接,和从楼层PE母排接效果一样。
我总觉得他这种做法不可靠,但又找不到规范依据。欢迎各位高手给予意见!:handshake

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • hzl6833659
    hzl6833659 沙发
    PE干线和接地干线概念是不同,接地干线可以连接LEB,PE干线就不可以了,当竖井内每根缆都有PE线时,不需设置PE干线,单另设接地干线,这是才可以连接LEB
    2010-06-10 08:41:10

    回复 举报
    赞同0
  • daming26
    daming26 板凳
    支持2#楼的观点
    2010-04-07 10:57:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高压接地方面的问题~

请教一个问题。10KV高压开关上面有个接地的镙丝用多大的线连到地排上去?还有避雷器用多大的线引到地排上去?我们平时都用16平方的线,今天有人用十平方的,我觉得有点小,但不晓得哪有没有什么国家强制要求?低压的我知道只要接地电阻不小于0。1欧就行,但高压的我找不到标准啊。:(