剪力墙墙下条形基础的配筋问题?

提问 发帖 回复

剪力墙墙下条形基础的配筋问题,按弹性地基梁计算,看弯矩、剪力图和配筋图,墙下部分应该都是构造的,只有中间梁部分是按计算配筋,就像连梁。 可是在地基梁画图的模块中,却都按跨配筋,感觉很浪费,也没搞清楚其中的原理,不敢乱改。 望高手指点,最好有依据。

剪力墙墙下条形基础的配筋问题,按弹性地基梁计算,看弯矩、剪力图和配筋图,墙下部分应该都是构造的,只有中间梁部分是按计算配筋,就像连梁。 可是在地基梁画图的模块中,却都按跨配筋,感觉很浪费,也没搞清楚其中的原理,不敢乱改。 望高手指点,最好有依据。

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • wwbjg
    wwbjg 2010年03月26日 22:54:09 2楼
    就连计算结果有时候都出错,更别提画图结果
    回复 举报 点赞
  • jimgoo
    jimgoo 2010年03月27日 00:01:06 3楼
    首先要对墙下条基的受力模型有清晰的认识,画出计算简图,其实就是在墙两边悬臂的板。你可以根据地反力手算复核一下机算结果就可判断机算结果是否可靠。
    回复 举报 点赞
  • xu010719
    xu010719 2015年09月22日 18:11:13 4楼
    这样剪力根本没法过,怎么用计算结果啊
    回复 举报 点赞
  • luoye890416
    luoye890416 2015年10月30日 13:08:18 5楼
    学习中