土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电容补偿在什么情况下用1%的串联电抗器?

电容补偿在什么情况下用1%的串联电抗器?

发布于:2005-08-05 09:52:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在变电站无功补偿中,在什么情况下用1%的串联电抗器?
最近在河南的一个方案中,变电站用了1%的电抗器;但主管说有风险,不知道大家有什么看法。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xysoft.dx
    xysoft.dx 沙发
    电压等级:10kV
    电容器组容量:2400kVAR(分4组自动补偿)
    用1%电抗器是电力部门的意思,估计3次谐波有裕量;而5次以上谐波含量不大。
    但就是怕万一。。。。。
    2005-08-10 14:18:10

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    1%的电抗器目的不是抗谐波,是为了抑制合闸涌流。如果不清楚变电站的上级网络及下级用户的谐波情况,有可能出现谐波放大现象,因此确实存在风险。
    2005-08-05 22:41:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2000KVA/10KV 变压器的低压侧开关分断

请问2000KVA/10KV 变压器的低压侧开关的分断容量? 查手册查不到啊

回帖成功

经验值 +10