请问2000KVA/10KV 变压器的低压侧开关的分断容量? 查手册查不到啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xysoft.dx
沙发
电压等级:10kV
2005-08-10 14:18:10
赞同0
-
fitman
板凳
1%的电抗器目的不是抗谐波,是为了抑制合闸涌流。如果不清楚变电站的上级网络及下级用户的谐波情况,有可能出现谐波放大现象,因此确实存在风险。
2005-08-05 22:41:05
赞同0
加载更多电容器组容量:2400kVAR(分4组自动补偿)
用1%电抗器是电力部门的意思,估计3次谐波有裕量;而5次以上谐波含量不大。
但就是怕万一。。。。。