10KV环网的一台变压器是否满足二级负荷?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发
2000KVA/10KV 变压器的低压侧开关的分断容量应不小于下式计算结果:变压器容量(MVA)/(1.732*0.4*变压器阻抗压降)=2/1.732*0.4*0.06=48.1KA
2005-08-06 23:44:06
赞同0
-
chena1227
板凳
同意二楼的意见,可以选用3150A/50KA的智能断路器
2005-08-05 16:17:05
赞同0
加载更多我个人不太认同这种简单的算法. 要考虑系统容量和阻抗, 综合后算, 结果肯定比这小.你这个48.1KA意味这50KA的断路器是没法用了, 要考虑冲击系数, 好像我们一般用的低压柜动稳定就是50KA吧, 在大了价格会提高.
回复 举报
回复 举报