补水泵如何选择
补水泵如何选择
各位大侠,请教一个问题:
我在设计补水箱时,补水量以冷冻水量的2%计取的,不知是否正确?但是补水泵是怎样选的,我不太清楚了,流量是否以补水量为准,那么扬程怎样计算呢?
还有正常情况下补水箱主要都是为哪些地方补水呢?
发布于
2005-08-05 08:16:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
goodluck_lxf
空调水系统的膨胀量(概算时按夏季冷水每12Kw约1L考虑)
膨胀水箱最低水位应高于系统最高点0.5m以上;膨胀水箱有效容积由膨胀量和调节水量组成,调节水量不小于3min补水泵流量,且调节水位不小于200mm.
2005-08-12 10:05:12
来自 PC
评论
举报
freemanjin
我一直没有明白系统为什么需要补水?对闭式系统来说,什么地方有水的损失?对新建工程的初次加水肯定是连接一根临时管甚至临时泵从生活水系统直接加水;如果是局部检修放水后加水,需要储水箱干吗?如果是系统中排气阀、机房水泵等处偶尔散出一点水需要补充,为什么水箱要2%水量这么多?
2005-08-12 02:02:12
来自 PC
评论
举报