屋顶消防水箱出水管的标高问题

发布于:2010-03-13 15:22:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
拿到一家设计院的图纸,43层的办公综合楼,高度187米,屋顶消防水箱间内分设消防稳压设备和喷淋稳压设备,且各有一根出水管接入各自的系统。问题的关键是,从水箱单独接出进入各自系统的这根管道,标高由182.5米上返至185.7米,标高差为3.2米,这样一来,单独接出的这根水管就无法在稳压设备出现故障的情况下,自流进入各自的管网系统。
我看了别的几家设计院的图纸,也有类似无法自流的问题。翻看规范,却也没有找到,只是很久以前在哪里看过,现在找不到了。恳请各位指点!谢谢了!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • feige2013
    feige2013 沙发
    满足低于消防水池的最低水位原则就行。