土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 层高低于24M的五星级酒店锅炉房\柴油发电机房等机房的消防系统应该参照哪个规范?

层高低于24M的五星级酒店锅炉房\柴油发电机房等机房的消防系统应该参照哪个规范?

发布于:2010-03-13 11:43:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
层高低于24M的五星级酒店锅炉房\柴油发电机房等机房的消防系统应该参照哪个规范?
层高低于24M的五星级酒店锅炉房\柴油发电机房等机房的消防系统应该参照哪个规范?
高规里关于气体灭火,自喷,水喷雾都有比较详细的规定,但是建筑设计防火规范却没写明,像这种非高层的系统应该参照哪本规范呢?
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾或气体灭火系统。

7.6.7 高层建筑的下列房间,应设置气体灭火系统:
7.6.7.1 主机房建筑面积不小于140m2的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁、纸介质库;
7.6.7.2 省级或超过100万人口的城市,其广播电视发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变、配电室和不间断电源(UPS)室;
7.6.7.3 国际电信局、大区中心,省中心和一万路以上的地区中心的长途通讯机房、控制室和信令转接点室;
7.6.7.4 二万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局程控交换机房、控制室和信令转接点室;
7.6.7.5 中央及省级治安、防灾和网、局级及以上的电力等调度指挥中心的通信机房和控制室;
7.6.7.6 其它特殊重要设备室。
注:当有备用主机和备用已记录磁、纸介质且设置在不同建筑中,或同一建筑中的不同防火分区内时,7.6.7.1条中指定的房间内可采用预作用自动喷水灭火系统。

7.6.8 高层建筑的下列房间应设置气体灭火系统,但不得采用卤代烷1211、1301灭火系统:
7.6.8.1 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆的特藏库;
7.6.8.2 中央和省级档案馆中的珍藏库和非纸质档案库;
7.6.8.3 大、中型博物馆中的珍品库房;
7.6.8.4 一级纸、绢质文物的陈列室;

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hxhlyh
    hxhlyh 沙发
    j建筑高度<=24m按建规!
    2010-07-12 22:41:12

    回复 举报
    赞同0
  • maya011
    maya011 板凳
    我们现在做一个多层的商场,是按照高规做的
    2010-07-12 22:26:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何提升沟槽管接件的销售业绩?

如何提升沟槽管接件的销售业绩?与传统的管道类产品一样,沟槽产品的市场竞争日趋白热化,市场价格不断下滑,利润空间不断被挤压,有些甚至销量上升而利润下降,而做为沟槽管接件的经销商,您将如何应对?做为经销商,毫无疑问以销售利润为最终目标,同时也必须拥有可持续发展及不断带来希望的市场,这可能需要找到最佳的制造商,来配合和指引经销商进行市场运作和销售。而称之为最佳制造商则必须有良好的品牌、高品质的产品、优质的服务及全面的市场规划,同时也必须有强大的技术力量,因为技术能给经销商带来更高的产品附加值。

回帖成功

经验值 +10