求电动机视在功率的问题

发布于:2010-03-13 14:14:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有同事问过这样一个问题:一台电动机其功率因数为0.85。它所在系统中(整个电网)的功率因数是0.95。现测得了电动机的电压和电流,可算出电动机的视在功率。那么我们在计算电动机的有功率功率时,该乘以0.85还是0.95?
把这个问题晒出来和大家一分析一下。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    支持3楼!

    电动机的视在功率S=1.732UI,与功率因数无关;

    计算电动机有功损耗时,用电动机的功率因数,与电网的功率因数影响不大。
    2010-03-13 18:17:13

    回复 举报
    赞同0
  • vhdlcpld
    vhdlcpld 板凳
    0.85
    2010-03-13 17:35:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

补偿问题

各位: 我公司生产了一台箱变,补偿共600kvar,10路,控制器每个回路控制2个30kvar电容。运行1个多月后,用户反映上个月无功被罚款10000多元。我们到现场,发现补偿一组都没投,控制器显示功率因素0.98以上,用户使用的电机220KW左右,我们去看了电机铭牌上的有功功率是0.87。按常理来说,电机负载功率因素不可能达到0.98以上。不带负载时候,控制器显示的是0.7左右,只要一带负载,马上就变成0.98以上,所以,电容一组都不会自动投,手动投一组,马上就超前。最想不通的是,电容柜上面除了控制器能显示功率因素外还有一个单独的功率因素表,此功率因素表满负载时显示的是0.6左右,不带负载时显示的是0.9左右。我们怀疑是控制器坏了,换了一个控制器,彻底检查了线路,结果还是一样。请问大家遇到过这种情况没有?现在用户意见很大急需解决。