土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:变压器联接组别

请教:变压器联接组别

发布于:2010-03-12 19:48:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一台Y.y n o 联接组别的变压器,因故更换为同容量、变比、阻抗电压.但联接组别D.yn11的变压器,请教:变压器速断、过电流保护定值是否需重新计算?
Y.y n o 与D.yn11联接的变压器低压侧短路电流折算到高压侧电流换算差别是什么?同短路电流计算及保护定值有关吗?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    变压器更换,容量、变比、阻抗电压相同,原保护定值不变;

    计算中外部数据一样,所以,定值不变。
    2010-03-13 09:08:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 396 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎么计算工厂设备变压器容量

现在手上个项目,是混凝土砌砖厂,设备的容量为1279KW,变压器选多大大?怎么计算嗯?

回帖成功

经验值 +10