请问各位高手,室外消火栓和水泵结合器的数量怎么确定?如果有水幕系统,计算下来流量比较大,是否以它的计算量来计算消火栓和水泵结合器的数量?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • happyzqh
    happyzqh 沙发
    以前有的理解比较含糊,你让我得更清楚了,谢谢9楼。
    2005-08-22 18:59:22

    回复 举报
    赞同0
  • ssffyy
    ssffyy 板凳
    室外消火栓的个数是根据室外消防用水量确定的,一般每个消火栓的流量为10~15L/S,但,由于保护半径等具体因数,实际个数肯定等于或大于计算的个数。
    消防水泵接合器的个数是根据室内消防用水量来确定的,其流量也是10~15L/S,两者的关系并不是一对一的关系,但是设置水泵接合器的场所其附近15~40m范围内一定要有室外消火栓或消防水池的取水口或取水井。
    2005-08-19 15:45:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

底层为车库的住宅(6层)是否设室内消防?

6层住宅,1层(地上)为各户的车库,每个车库内是否设消防?应不应套<<汽车库规范>>?2-6层住宅部分建筑物内是否设消防?此类工程建筑面积大约在2000-4000平米.---------------我个人见解,不应套车库规范,不设室内消防给水,每个车库内设2个MFZL-2干粉灭火器.在室外设一定数量的室外地下或地上消火栓.