6层住宅,1层(地上)为各户的车库,每个车库内是否设消防?应不应套<<汽车库规范>>?2-6层住宅部分建筑物内是否设消防?此类工程建筑面积大约在2000-4000平米.


---------------我个人见解,不应套车库规范,不设室内消防给水,每个车库内设2个MFZL-2干粉灭火器.在室外设一定数量的室外地下或地上消火栓.

1123111598987.GIF

  • 果汁
    果汁 沙发
    我一般也是按照楼主的做法。汽车库规范里面的个人认为只是针对一个大空间内放了一定数量的汽车,而一般住宅下面的车库,都是一个里面只要一辆,所以只要放消火栓就可以了
    而且审图也能通过,消防局也同意。这些才是最主要的。
    2005-08-04 08:40:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

底层设有商业网点的单元式住宅

第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水: 一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外); 二、超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆; 三、体积超过5000m3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等; 四、超过七层的单元式住宅;超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;