第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:
一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外);
二、超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆;
三、体积超过5000m3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等;
四、超过七层的单元式住宅;超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;


----------------------------------------------对第四条最后一句,某图纸审查机构的审查人员理解为"无论几层,底层设有商业网点的单元式住宅都应设室内消防给水".我个人认为是"超过六层的,底层设有商业网点的单元式住宅设室内消防给水".请问哪一个对?


全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • hblfgarjl
    hblfgarjl 沙发
    同意13楼的保险意见
    2005-08-19 23:27:19

    回复 举报
    赞同0
  • 一程
    一程 板凳
    现在主要是消防啊,消防现在要求很严的,虽然规范上规定了是有层数要求的,但是还是做上比较保险。
    2005-08-17 16:25:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

只有一路市政,室外消火栓如何设计

本人所在为一地级市,有一经济开发区,居然只有一路市政给水管.而规范(低规室外消火栓部分)要求消防用水量超过25L/s,市政只有一路时须设消防水池,按照我个人理解,如单体内消火栓系统为环状供水,则所设的消防水池需储存室外和室内消防用水量,室内按临时高压系统较容易理解,问题是室外消火栓,如室外消火栓作成临时高压系统,那么当使用时如何启动消防水泵?(室内消火栓设有消防按扭),只能在泵房手工启动.我原本还有一个想法,市政进水当一路供水;设一个消防水池并设消防车取水口,再当一路供水,这样就有两路供水,可本地消防不认可.本人工作经验有限,诚心向各位水友请教,大家是否遇到过同样的问题,你们是怎样的处理的,非常感谢!