选择风盘要求显热要满足室内负荷,是这样吗?
选择风盘要求显热要满足室内负荷,是这样吗?
有资料上提到,选择风盘的时候要求风盘显热为准,现有疑问:
我们在计算室内负荷的时候,不论是估算还是详细计算,得到的结果应该都是室内全热负荷,既如此,为何选择风盘时不以风盘全热为准而是显热为准呢?这样会不会使风盘型号偏大,从而造成浪费。请高手指点。
发布于
2005-08-04 09:11:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
xuexikongtiao
概算指标是全热,盘管按全热选!
2007-09-19 09:39:19
来自 PC
评论
举报
lh1996
我估计楼主看的资料就有问题,什么叫做选择风盘的时候要以显热为准???
一般的风机盘管提供技术参数的时候,首先就要注明是在什么工况下,并在所列的干球温度及湿球温度下,才能提供所谓的制冷量。因为在干球温度一定的情况下,湿度越大,盘管的制冷能力也越大,而且一般的盘管,除了降低干球温度外,还要降低湿球温度的。
另外告诉你们一个事实:一般的风机盘管,在高风档的时候总制冷量大,除湿量小,在低风档的时候,总制冷量小,除湿量大!
2005-08-08 10:43:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xuke854
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
208
回复
613
粉丝
9
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.7 万条内容 · 809 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
