如题,工程介绍:一、本工程为小县城5000平米的建筑,6层砖混住宅。采用现浇板。目前正在进行主体结构验收中
二、施工质量缺陷如下:最大的问题是顶层大面积开裂,有贯通性细小裂缝,下雨渗水。

我的问题: 一、类似这样的施工问题出现后,施工和甲方让设计方出方案,我们结构的可否不理睬,毕竟不是我们的问题啊,兄弟们, 万 一以后出了问题,我们岂不是要负责啊,不如不管!!要么砸掉从新浇注。。。
问题二:如果非要整改,我们设计的能够拿出一个什么办法,能够保全自己。。

希望大家出主意啊

[ 本帖最后由 mingyuan20053442 于 2010-3-11 17:16 编辑 ]

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zxyzrt
    zxyzrt 沙发
    有本规范叫砌体结构加固规范
    你可以去查查
    上面很多的
    2010-03-16 22:20:16

    回复 举报
    赞同0
  • pbkr-748494
    pbkr-748494 板凳
    出个方案要求施工单位将裂缝补平不渗水就行,不然影响功能使用和结构的耐久性。可用化学灌浆法。
    2010-03-16 21:29:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2096 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层与相邻人防地下室基础高差怎么处理

目前做一个工程,人防地下室周边有几个小高层(11层)塔楼,小高层外墙与人防地下室外墙是共轴线的。人防地下室标高是-4.800米,小高层地下室是-2.800m,存在2米的高差。小高层和人防地下室均采用梁筏基础,向大家请教一下这个相交部位做基础时高差如何处理?谢谢。[ 本帖最后由 denny864 于 2010-3-11 17:51 编辑 ]