土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 设计方案的优化

设计方案的优化

发布于:2010-03-11 16:02:11 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
设计方案的优化
希望对大家有用!
地源热泵与冰蓄冷相结合的系统,在国内为数不多,在实施过程中需要协助业主方对设计方案给予进一步优化,最大限度地提高投资效率。

1、进行技术经济分析,合理确定冰蓄冷系统承担夏季空调负荷占设计负荷的比例,确定蓄冰设备容量及配套主机和辅助设备规模;

2、主机与蓄冰设备是整个系统的核心,其安全可靠性在很大程度上决定了整个系统的安全可靠性,应协助业主做好市场调研与考察工作,选择合适的产品:(1)冷水机组需要适应空调工况、制冰工况和制热工况,最好选用三工况冷水机组机;

(2)蓄冰设备要选用技术成熟、安全、可靠,运行与调节操作灵活,蓄冷与释冷效率高的产品。

3、合理确定土壤型热交换器的传热负荷,协助业主确定专业施工单位进行测试井测试工作,考虑现场可用地表面积、当地土壤类型以及钻孔费用,合理确定热交换器的传热面积、埋管方式、埋管形式、挖掘和(或)钻井深度,并进一步确定热交换器采用的管材与管径、换热井间距、换热井回填料配方;

4、由于本项目采用地源热泵与冰蓄冷相结合的系统,运行工况多,包括:空调工况、制冰工况、融冰工况、制热工况和上述工况的可能组合,还有过度季使用的FREECOOLING系统,耦合关系复杂,工况切换频繁;特别是冰蓄冷系统控制直接影响系统运行的运行效率及安全可靠性。应协助业主同厂家和(或)系统集成商深入沟通,选择功能适宜、品质可靠的控制设备和产品,制定科学合理的工艺流程、运行模式和控制策略,实现主机设备与蓄冰设备的合理搭配,同时制定安全有效的防冻保护措施。
  • why9797
    why9797 沙发
    多多学习,多谢分享!
    2010-03-11 18:26:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地暖施工及使用前应该注意哪些

地暖施工及使用前应该注意哪些 地板采暖系统施工前注意事项: 1 、地板辐射采暖系统施工应避免与其它工种进行交叉施工作业,导致配合困难或责任不明耽误工期,质量难以保证。用户需让地暖公司与装修公司提前沟通,协调工作配合流程; 2、水电改造应在地板采暖系统施工进场前完成。地板采暖系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收,施工区域地面平整清洁,无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等; 3、豆石混凝土回填找装修公司做和找地暖公司做是一样的,我们建议装修公司作此项目,装修公司做回填,亦可以提起重视,最大程度上减少施工中对地暖破坏的可能;4、业主应协助地暖公司协调与物业公司、邻里的关系,为正常施工创造条件,包括负责到物业等有关部门办理相应的人员及设备出入证、开工及验收审批手续等。