土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大型空调水系统疑问

大型空调水系统疑问

发布于:2010-03-11 10:48:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
概况: 一大型建筑物,1-6层为裙楼,7-37层分成东西两塔,东塔7-37层,西塔7-26层。
使用4台700RT冷水机组,主水管为DN500,通过集水器、分水器分别通往裙楼及东西塔,东西塔立管同城;集水器分水器间安装压差旁通阀,后增加安装水泵变频器。
冷冻水泵共6台,1#~4#水泵流量为500CMH 扬程为46m,功率为90KW
5#~6#水泵流量为230CMH 扬程为40m,功率为45KW
冷却水泵共6台,1#~4#水泵流量为600CMH 扬程为40m,功率为90KW
5#~6#水泵流量为270CMH 扬程为40m,功率为45KW
在使用过程中,
使用2#冷冻水泵时,东塔第37层水流缓慢,楼层房间的制冷效果较差;但电流稳定;
后将5#冷冻水泵也启动,37层空调恢复正常运行,但出现电流大幅波动的现象;
其后当压差旁通阀作用时,电流恢复稳定。

问题:1.业主认为水泵变频器坏了,质疑电流波动与之有关,但其后证实变频器没坏(拆开到其他地方,可以正常使用);
2.电流波动的原因?
3.可否在37层安装二次泵?二次泵如何选型?

多谢关注!!!!!

全部回复(93 )

只看楼主 我来说两句
  • guang250304
    guang250304 沙发
    1、制冷效果差,应该是冷冻水流量不足,2台泵同时开电流波动大,应该是流量太大,太小,太大,太小来回变换,变频器一直作用所致,这个问题应该是比较罕见的,应该是你得泵选型和变频器选择有点问题,两个问题叠加,就出现你说的现象。
    2、解决办法,首先调节各平衡阀,看是否能够解决问题,如不行更换其中一台泵,相近选型应该就可以了。
    2010-04-07 16:03:07

    回复 举报
    赞同0
  • look_ever
    look_ever 板凳
    同意11L的,思路很清晰!也期待处理结果。
    2010-04-07 12:50:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

海尔奥蕴中央空调样本

见附件

回帖成功

经验值 +10