土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 麻烦大家帮我看看!!急啊!!

麻烦大家帮我看看!!急啊!!

发布于:2010-03-11 09:55:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问
1、PVC50敷设至距室外地面2.0米处是什么意思?具体怎么施工?
2、防雷引下线与什么地方连接?
3、接在测试端子与什么地方连接,具体怎么施工?
谢谢大家!!!!

aaa.JPG

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • conquerlk
    conquerlk 沙发
    PVC50敷设至距室外地面2.0米处是什么意思?
    可能是离室外地面高2.0米处。
    2、防雷引下线与什么地方连接?
    防雷引下线顶端与避雷带相连、引到底部与接地网相连。
    3、接在测试端子与什么地方连接?
    接在测试端子不是图中已注明了吗、PVC50敷设至距室外离地面高2.0米处。
    2楼说的很清楚嘛,也跟着学习了
    2010-04-05 14:33:05

    回复 举报
    赞同0
  • louliguo
    louliguo 板凳
    嗯,应该是这么个意思吧,有道理。
    2010-03-22 13:27:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高层防雷问题

一栋高层两个单元层高不同,一个24层,一个18层,是不是都要做屋面防雷?建筑在画屋面的时候这两个屋面是在两张图纸中表示的,那么我们做防雷的时候是不是也要分别在两张图纸上画出来?

回帖成功