土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教高层防雷问题

请教高层防雷问题

发布于:2010-03-11 09:41:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一栋高层两个单元层高不同,一个24层,一个18层,是不是都要做屋面防雷?建筑在画屋面的时候这两个屋面是在两张图纸中表示的,那么我们做防雷的时候是不是也要分别在两张图纸上画出来?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • conquerlk
    conquerlk 沙发
    按一般的做法是采用避雷带的话,两个单元就必须都做防雷的,建筑画在两张图上,我们可以把它合并为一张的,不过你要注意引下线间距的问题,垂直距离必须考虑的。
    2010-04-06 10:31:06

    回复 举报
    赞同0
  • 加肥猫
    加肥猫 板凳

    两个屋面都要做防雷图纸
    2010-03-13 17:17:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多