只看楼主 我来说两句以下是引用gdstcgs在2005-08-03 18:54:12.0发表的内容:
风机盘管样本提供在标准工况下的冷量。标准工况下,制冷工况:进风干湿球温度为27/19.5℃,冷冻水温7/12℃。
制热工况:进风干球温度21℃,进水温度60℃。
如果你的设计要求室内温度是夏季24℃;相对湿度50%。你也查进风干湿球温度为27/19.5℃下标准制冷工况的风机盘管样本冷量选风机盘管?
回复 举报
如果你的设计要求室内温度是夏季24℃;相对湿度50%。你也查进风干湿球温度为27/19.5℃下标准制冷工况的风机盘管样本冷量选风机盘管?
回复 举报