土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 满液式氟泵压差问题!

满液式氟泵压差问题!

发布于:2010-03-10 14:17:10 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
进来我们做了一套满液式机组,用的是青州的泵,氟量充足,高度差大于1m
管道无出现堵得情况,气蚀阀开启度适中且常开,进液管路通径DN40,出液由手动调节阀控制,
在也上条件下,泵先于机组20秒开启,起初泵的压差有3bar,而后随着机组机器的开启压差变小,
用过青州泵的兄弟,说说自己看法,请教了~~~~~
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!停机转移液体进入压缩机

我们的MTZ28 R404A 制冷系统,主要控制水箱温度,控制温度范围10~40度,现在的问题是,停机后,第二天,压缩机视液镜中的油液位上升充满(刚停机时液位一半),板式冷凝器和蒸发器都比压机高,停机后将储液罐出口阀关闭一样的有压机回液。压机至冷凝器也加工了两个U型工艺弯,大家看看问题在哪里?有管路布置图,不知道如何贴上来!