土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助!停机转移液体进入压缩机
我们的MTZ28 R404A 制冷系统,主要控制水箱温度,控制温度范围10~40度,现在的问题是,停机后,第二天,压缩机视液镜中的油液位上升充满(刚停机时液位一半),板式冷凝器和蒸发器都比压机高,停机后将储液罐出口阀关闭一样的有压机回液。压机至冷凝器也加工了两个U型工艺弯,大家看看问题在哪里?有管路布置图,不知道如何贴上来!

全部回答(24 )

  • yzhchlan
    路过,学习一下。
    2010-04-22 11:06:22 来自 PC 评论 举报
  • dch_group
    增加单向阀和电磁阀,停机后,第二天压缩机油视镜还是满的,是不是停机后蒸发器中的储液比较多,同样会返回到压缩机!还有一个问题,电磁阀和压缩机是不是要延时动作?不然启动的时候负荷会很大!
    2010-04-22 08:42:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10