发布于:2005-08-02 22:47:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问一下,生产给水管埋地焊接钢管的使用年限一般是多少年?如果埋设在没有地下水的地区,20年能达得到吗?
采用球墨铸铁管埋地管的使用寿命又是多少年呢?
哪里能够找到相关的管道寿命资料?
请各位大虾帮帮忙,不论您提供的任何信息都是对我有用的,请不吝赐教,谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • phosgene7
    phosgene7 沙发
    你提的问题不能简单的用时间年限来决定我们的设计。
    勿庸置疑,球铸管是最耐用的地下管材。有报道称,欧洲的有些城市地下球铸管已使用了80,90年,甚至百年之久。但问题是有如下几个较明显的问题值得我们去考虑在做设计时:
    1.费用问题,球铸管及管件价钱高于其他常用管材,尤其管径大于DN1200mm.
    2.生产制作时间,球铸管件尤其大于1200mm的管件将耗费很多时间,对于地管和特殊要求时间进度的工程需要考虑。举个例子,一个DN1200mm90Deg.ELL,需要一天半才能浇筑完成(国内制造商)。
    3.现场施工问题,在一般情况下不能任意切割焊接(需要特殊的焊条和工艺如果需要的话)虽然球铸管的接口施工较快而易。
    以上只是本人的一点拙见,以供大家考虑。
    2005-08-05 20:23:05

    回复 举报
    赞同0
  • paopaolong
    paopaolong 板凳
    埋地还是建议使用 球墨铸铁管经久耐用啊 勿庸置疑的
    2005-08-05 19:59:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何保证当生活用变频泵故障时的供水安全

一个很矛盾的问题摆在眼前,更确切的说是摆在甲方的眼前。日前甲方对于我单位设计的变频供水提出疑义。他们认为两泵(均变频)加罐的形式极易造成日后的故障(主要是超负荷烧坏电机,个人感觉纯属产品自身质量问题),要求加一备用泵,此说法一提出即被我驳回,先说说甲方为什么考虑泵的供水安全,据说现在盖完楼后要找物业,物业要评价设备的运行能力,所以甲方也不想为这点麻烦省一个泵的钱。但是话说过来增加设备不是这样增加的,个人认为变频泵应该是一个整体,不管其中有几台变频几台工频。加泵并不能解决问题,按照设计的流量、扬程,两台、三台都能选出适合的泵,一台都有可能满足要求,按照甲方的想法,假如原来是两台泵故障,结果停水;现在增加一台,但是其中两台又故障了,那第三台在高峰用水时也极易超负荷。因此解决问题的方法不是在一套设备里加几台泵,而是在正确计算的基础上选择高质量的泵。当然就中国市场的现状来看,想以便宜的价格买高质量的泵几乎不可能,所以个人认为,不管甲方愿意与否以后的设计图纸至少考虑两组变频泵,以满足供水安全。若如此真不知道甲方能不能接受。最近接触了几套上海的图纸,都是本着此原则而设计的,有一份94年的图纸竟然设置了三组泵。

回帖成功

经验值 +10