土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何保证当生活用变频泵故障时的供水安全

如何保证当生活用变频泵故障时的供水安全

发布于:2005-08-02 22:38:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个很矛盾的问题摆在眼前,更确切的说是摆在甲方的眼前。日前甲方对于我单位设计的变频供水提出疑义。他们认为两泵(均变频)加罐的形式极易造成日后的故障(主要是超负荷烧坏电机,个人感觉纯属产品自身质量问题),要求加一备用泵,此说法一提出即被我驳回,先说说甲方为什么考虑泵的供水安全,据说现在盖完楼后要找物业,物业要评价设备的运行能力,所以甲方也不想为这点麻烦省一个泵的钱。但是话说过来增加设备不是这样增加的,个人认为变频泵应该是一个整体,不管其中有几台变频几台工频。加泵并不能解决问题,按照设计的流量、扬程,两台、三台都能选出适合的泵,一台都有可能满足要求,按照甲方的想法,假如原来是两台泵故障,结果停水;现在增加一台,但是其中两台又故障了,那第三台在高峰用水时也极易超负荷。因此解决问题的方法不是在一套设备里加几台泵,而是在正确计算的基础上选择高质量的泵。当然就中国市场的现状来看,想以便宜的价格买高质量的泵几乎不可能,所以个人认为,不管甲方愿意与否以后的设计图纸至少考虑两组变频泵,以满足供水安全。若如此真不知道甲方能不能接受。最近接触了几套上海的图纸,都是本着此原则而设计的,有一份94年的图纸竟然设置了三组泵。

只是宏观考虑,没有细究,同行批评指正!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • neardespring
    neardespring 沙发
    规范只表明了同种水泵的运行及互用,并且强调了备用泵的交替使用。感觉不全面!
    2005-08-03 19:38:03

    回复 举报
    赞同0
  • neardespring
    neardespring 板凳
    假如两泵一罐,一台变频一台工频,那备用泵是工频还是变频?或者两种各备用一台?
    2005-08-02 23:38:02