某厂一8000Kw、2400V的高压电动机采用了意大利生产的变频装置。该变频为10KV经变频变压器变为2400v,再经整流串联为3700V的直流电,逆变为2400v,变频器电压采样取自直流3700V母线。现在,关键问题是我们地区电网结构脆弱,晃电较频繁。而电压采样周期为1MS,几乎是在线监测,这样只要电网有波动,变频器IGBT的触发回路就全部关断。请大家帮忙想想办法。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • jwz_gd
    jwz_gd 沙发
    ASIROBICON的或者是阿尔斯通的设备。受外电波动影响是电压源型的唯一的缺点,电流源型不存在这个问题,但电流源型的谐波非常大。
    2005-08-05 17:05:05

    回复 举报
    赞同0
  • thzyx
    thzyx 板凳
    意大利生产的.
    应该是12脉冲触发.
    改变压器基本不可能.
    光变频器这套装置一千多万.一个功率模块50多万.
    2005-08-05 07:54:05