《上海市《维修电工高级工》职业技能鉴定
电气控制技术?试题单(3.3.02.3)
试题:西门子440交流变频调速装置三段固定频率控制系统接线、调试及测量
一、 考核要求:
1、 要求:根据给定的设备和仪器仪表,在规定的时间内完成设计、接线、调试、测量等工作,达到考题规定的要求。
2、 时间:60分钟。
二、 评分原则:
按照完成的工作是否达到了全部或部分要求,由考评员按评分标准进行评分,在规定的时间内考核不得延时。
三、 考核内容:
1、 开环系统三段固定频率控制
⑴、 按图接线并通电,(注:如变频器交流电源为380V,接线时应接交流380V电源);将变频器设置成端口操作运行状态,三段固定频率控制。有关电机参数及其他参数设置参照实验指导书。
⑵、 设置三段速度运行,上升时间为 秒,下降时间为 秒。
第一段转速为 转/分,频率为 Hz;
第二段转速为 转/分,频率为 Hz;
第三段转速为 转/分,频率为 Hz;
按以上要求自行设置参数并调试运行,结果向考评员演示。
⑶、 写出变频器设置参数清单
⑷、 画出以上三段速运行的V-T曲线图,要求标明时间坐标和转速坐标值。
2、 书面回答问题。
《维修电工》(三级/高级)职业技能鉴定
电气控制技术?答题卷(3.3.02.3)
3.3.02.3 西门子440交流变频调速装置三段固定频率控制系统接线、调试及测量
姓名 准考证号 考号 考位
考核时间 ∶ 至 ∶ 得分
设置三段速度运行,上升时间为 秒,下降时间为 秒。
第一段转速为 转/分,频率为 Hz
第二段转速为 转/分,频率为 Hz
第三段转速为 转/分,频率为 Hz
1、写出变频器设置参数清单。
2、画出三段运行的V-T曲线图,要求标明时间坐标和转速坐标。
3、请书面回答考核内容3中的问题。
(1)调频调速系统调频率时为什么要调电压?
(2)变频器所采用的制动方式有哪几种?试简要说明。
上海市《维修电工高级工》职业技能鉴定
电气控制技术?准备单(3.3.02.3)
鉴定站所场地、设备、工具、材料:
1、 电压给定实验板 B9607
2、 数字量给定实验板 B9608
3、 交流电动机
4、 交流变频调速装置实验板
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报