新风量小 如何提高进风量?
新风量小 如何提高进风量?
因单位扩建,将原来风机房南侧的空地建成商业面积,风机房没有挪 ,只从吊顶上外接20米(50*100cm)长的管道引新风
现在风机房只比风机箱大不了多少,开风机时出风很小,20米长的管道和风机上的新风口还有50cm左右的间隙,要不要连上
现有情况如何能提供进风量?
发布于
2010-03-08 20:39:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(54 )
baode1976
新风管道加长了,应该有一定的风阻,可以考虑加一台风机
2017-09-04 18:21:04
来自 PC
评论
举报
guang250304
增加导流风机,应该是风压不足所至,核算风量是否满足设备需求,如不满足就放大风机。
2010-04-07 16:07:07
来自 PC
评论
举报