土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给水的设计秒流量和最大时用水量哪个大?

建筑给水的设计秒流量和最大时用水量哪个大?

发布于:2010-03-08 11:29:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑给水的设计秒流量和最大时用水量哪个大?例如 一个建筑最大时用水量是360立方米/时(即:0.1立方米/秒),那设计秒流量是大于0.1还是小于0.1.设计秒流量和最大时用水量之间有没有什么联系??
另:帮企业做接驳安装水表,企业申请提供的用水参数有 最高日用水量,最大时用水量,设计秒流量,时变化系数等。我需要按照哪个参数来选择水表,且是根据水表的最大流量还是公称流量或是其他的选择

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 马戈
    马戈 沙发

    一般设计秒流量是计算管路水力用的,设计参数选择最大小时流量就可以了
    2015-04-21 17:23:21

    回复 举报
    赞同0
  • 陈老大
    陈老大 板凳
    设计秒流量大
    2015-04-21 09:37:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一份施工图审查意见

序号 依据强制性条文审查意见1 据《建筑给水排水设计规范》4.8.8医院污水必须进行消毒处理。设计说明中仅提到“经化粪池处理后,排入市政管网”,不符合规范要求,应增设相应的污水消毒处理设施。若所排除污水中含有放射性物质及重金属废物,还需单独处理。序号 依据一般性条文审查意见1 门急诊、医技楼、住院楼的诊室、化验室、手术室、治疗室等,其室内均未设置给水和排水设施。设计没有考虑到医院建筑的特殊性(对于勤洗手的要求),将会给日后的使用带来很大的不便。应在这些地方增设洗手盆或洗手池,且宜采用非手动开关;公共卫生间未设清洗池,不满足使用要求。

回帖成功

经验值 +10