土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一份施工图审查意见

一份施工图审查意见

发布于:2010-03-07 21:46:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
序号 依据强制性条文审查意见
1 据《建筑给水排水设计规范》4.8.8医院污水必须进行消毒处理。设计说明中仅提到“经化粪池处理后,排入市政管网”,不符合规范要求,应增设相应的污水消毒处理设施。若所排除污水中含有放射性物质及重金属废物,还需单独处理。
序号 依据一般性条文审查意见
1 门急诊、医技楼、住院楼的诊室、化验室、手术室、治疗室等,其室内均未设置给水和排水设施。设计没有考虑到医院建筑的特殊性(对于勤洗手的要求),将会给日后的使用带来很大的不便。应在这些地方增设洗手盆或洗手池,且宜采用非手动开关;公共卫生间未设清洗池,不满足使用要求。
2 建筑灭火器的配置的叙述有误。根据住院楼的病房数量(66间),可知其床位应大于50张,据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,门急诊、医技楼、住院楼的建筑灭火器的配置应该按严重危险等级配置,不应按中危级配置。选用MF/ABC5灭火器符合要求。
3 设计说明中提到雨水排水系统为内排水系统,但图纸中却并未见雨水排水系统的设计。请核实并补充雨水系统的设计。若雨水排水已为建筑专业所设计,请在设计说明中说明;
4 市政供水压力为0.25Mpa,给水系统采用直接给水系统,能满足门诊楼、医技楼的供水压力要求,是否也能满足住院楼6楼的供水压力要求?消防水箱液面标高为28.6m,市政管网是否能直接向水箱注水?是否能直接向屋面太阳能热水器供水?
5 自动喷水灭火系统水泵接合器在平面图和系统图上均未画出;
6 平面图、系统图上管道的连接去向均未作交代;系统图画法不规范;
7 设计说明中没有说明住院楼自喷系统设有稳压泵和稳压罐。也没有说明门急诊楼和医技楼的自喷系统是否也共用此套稳压系统。平面图和系统图上均未体现是否共用; 应明确。
8 自动喷水灭火系统稳压泵、气压罐型号未在设备及材料表中列出;
9 水流指示器入口前的控制阀非信号阀,违反《自动喷水灭火系统设计规范》第6.3.3条规定;
10 门急诊楼:水施-3中FL-2排出管管径标注错误;
11 热水器进水管上应增设止回阀;
12 热水及其回水干管较长,应有补偿管道热胀冷缩的措施。热水管道立管与横干管连接处应采用“Z”字型连接;
13 薄壁不锈钢热水管连接宜采用承插焊接式连接更为妥当,不宜采用卡压式。
以上如有不妥,请及时沟通。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • gs993214
    gs993214 沙发
    门急诊、医技楼、住院楼的诊室、化验室、手术室、治疗室等,其室内均未设置给水和排水设施。设计没有考虑到医院建筑的特殊性(对于勤洗手的要求),将会给日后的使用带来很大的不便。应在这些地方增设洗手盆或洗手池,且宜采用非手动开关;公共卫生间未设清洗池,不满足使用要求。
    这条感觉不应在给排水意见中出现,应在建筑意见出,个人觉得这属于医院建筑流程工艺要求。
    2013-08-17 13:41:17

    回复 举报
    赞同0
  • jh191
    jh191 板凳
    难为审图得了
    2012-02-20 10:42:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厨房怎么不设地漏了呢

不知道从什么时候开始,怎么厨房不设地漏了呢

回帖成功

经验值 +10