请教:电力变压器电流速断保护的整定电力变压器电流速断保护,动作电流的选择条件为:1.按躲过变压器二次侧母线短路时流过保护装置的最大短路电流.(公式略)2.躲过变压器投入时的励磁涌流.(公式略)但有的书本上有公式为:安全系数(1.2-1.5)×可靠系数(1.2)×接线系数×(1.5-2)额定电流按此公式计算,速断整定电流仅为变压器额定电流的2.5-3.6倍左右,如果线路为电缆且又不长.变压器容量又较大时.变压器二次侧母线短路时短路电流将大于保护的整定电流,与动作电流的选择条件(1)相抵触.请教该按哪个公式?